發表人:yaohuaboli 發表時間:2013-2-7 16:37:00  

 

 本欄論題: USB/PPI電纜與S7-200 PLC CPU21X通信時的注意事項  [2320]

    目前國內生產的USB/PPI電纜均為USB轉虛擬串口(也稱為:偽USB口),與早期的S7-200PLC系列CPU21X通信時可能存在一些問題,解決辦法如下:
   
    1、關閉或卸載與串口有關的后臺程序。經測試,有些串口后臺程序的運行會引起STEP7 Micro/Win找不到PLC。
   
    2、安裝USB驅動程序后產生的COM口號不能超過COM8并盡量靠前。
   
    3、如出現找不到PLC的顯示,如下圖所示:
   

USB/PPI電纜與S7-200


    可回到“設置PG/PC接口”界面,將站地址更改成其它數值如“1”后再搜索PLC即可解決問題,如下圖所示。
   

USB/PPI電纜與S7-200


    CPU22X系列PLC無此問題,CPU22XCN可參照CPU21X的解決辦法,但編程軟件必須是STEP7 Micro/Win 4.0 SP3以上版本并須設置成中文顯示狀態。